안녕하십니까, 디엔지입니다.
제품의 구동시 펄스 A,B상이 차이가 나게 되며, 그 위상차에 따라 두배의
분해능을 얻을 수 있고, 정역회전을 판별할 수 있기에 2개의 엔코더를
장착하였습니다.
제품의 Cpu에서 카운팅시에 같은 신호로 뜨게 된다면 문제가 되나
Hi, Low로 두가지의 신호가 어느정도 시간을 두고 뜨게 될것입니다.
두번째로 A상에 모터 1바퀴가 회전시 펄스는 제품 각각에 따라 다르며,
RA20이나 IG22같은 소형 제품의 경우 3펄스, RB30, IG30, 32, 32pgm, 35gm 같은
중형의 제품은 14펄스, IG42제품의 경우 19펄스가 나오게 됩니다.
제품(모터)의 속도 측정이라면 감속모터의 경우 눈으로 회전함을 판별 할 수 있을때
대략적이지만 1분 단위로 시간을 재서 구동수를 알아낼 수가 있습니다.
정밀하게 측정하는 경우 타코메타등이 필요하게 됩니다.
감사합니다.
>dc모터러를 제어 할려고 하는데요.. 엔코더에서 나오는 펄스 A,B상이 똑같이 나오는데....
>
>왜 구지 2개 달았어요???
>
>그리고 A상에 모터의 1바퀴가 돌면 펄스가 몇번 나오는지 궁금합니다...
>
>그리고.. 죄송하지만.....
>
>속도를 측정할려고 하는데 어떤 방법으로 측정을 해야 하는지에 대해 간단한 설명과 방법
>
>부탁 드립니다.... 제어는 80c196으로 제어 할려고 합니다.....
>
>빠른 답변 부탁 드립니다... 감사합니다..
|